Meine Synology wird mich leider bald verlassen, sodass ich Solectrus davon umziehen muss. Es bietet sich mein Proxmox-Server an. Dort ist ein Docker LXC vorbereitet. Leider habe ich wohl gestern auch Nebenwirkungen auf dem Synology Docker erzeugt. Ich sehe in dem noch laufenden Solectrus zwar noch die beiden großen Grafiken (Bezug und Verbrauch) und Wochen-, Monats- und Jahres Diagramme, aber bei den Tagesdiagrammen wird nur noch "keine Daten vorhanden!" angezeigt. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
Replies: 3 comments 15 replies
-
Zunächst zum Verständnis: SOLECTRUS speichert die Messwerte in InfluxDB ab und berechnet Tageszusammenfassungen, die in PostgreSQL landen. Tageszusammenfassungen können jederzeit neu berechnet werden. In Redis wird außerdem ein Cache abgelegt, der muss weder gesichert noch übertragen werden. Sieht man die Strombilanz (links) mit Inhalt, aber keine Tagesdiagramme, dann ist das schlecht - denn die InfluxDB ist dann entweder leer ODER die Sensorkonfiguration wurde so geändert, dass SOLECTRUS an einer falschen Stelle (Measurement/Field) in InfluxDB sucht. Du siehst dann nur Werte aus den Tageszusammenfassungen - beim nächsten Zurücksetzen der Tageszusammenfassungen wird dann alles weg sein. Es ist daher wichtig, vor allem die InfluxDB sauber zu übertragen. Das Backup-Tool sichert und stellt beide Datenbanken (InfluxDB und PostgreSQL) wieder her. Was genau hat denn beim Wiederherstellen nicht geklappt? Auf Synology liegen die Daten vermutlich in Dass das alte System (Synology) beeinträchtigt wurde, versteht ich nicht. Hast du denn da irgendwas geändert? |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Ich bin mir keiner Änderung bewusst. Habe bewusst nur Backup gemacht und auch die Container neu gestartet. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
I restarted on a fresh docker installation and now the restore worked. :-) |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
Zunächst zum Verständnis: SOLECTRUS speichert die Messwerte in InfluxDB ab und berechnet Tageszusammenfassungen, die in PostgreSQL landen. Tageszusammenfassungen können jederzeit neu berechnet werden. In Redis wird außerdem ein Cache abgelegt, der muss weder gesichert noch übertragen werden.
Ein ähnliches Thema gab es kürzlich hier: https://github.com/orgs/solectrus/discussions/3962
Sieht man die Strombilanz (links) mit Inhalt, aber keine Tagesdiagramme, dann ist das schlecht - denn die InfluxDB ist dann entweder leer ODER die Sensorkonfiguration wurde so geändert, dass SOLECTRUS an einer falschen Stelle (Measurement/Field) in InfluxDB sucht. Du siehst dann nur Werte aus den Tageszusammen…